Включване на трифазен ­ електродвигател на 220 волта


Форум » Други » Общи приказки [Страници (4): [1] 2 3 4 » ]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 Схема на свързване
kolyo



Админ
От: Русе


Включване на трифазен електродвигател на 220 волта
http://www.e-plan.josefscholz.de/Steinmetz/SteinmetzMotorschaltung.html
Понякога в домашни условия е необходимо да захраним трифазен електродвигател в монофазна мрежа
Това може да стане с фазоизместващ кондензатор-двете фази се свързват към захранващото напрежение,а третата-през фазоизместващия кондензатор.
Капацитетът на кондензатора е 60-80 микрофарада на киловат,а максималното напрежение-не по малко от 400V

Пусков кондензатор-пусковия ток на електродвигателя е до 160% от номиналния.
Работния кондензатор не може да осигури този ток,затова по време на развъртането на електродвигателя се включва
пусков кондензатор паралелно с работния кондензатор.
Капацитетът на пусковия кондензатор е от 120 до 160 микрофарада на киловат.

Пример:
За трифазен електродвигател 220/380 волта 2,2 кВт
Въртящ момент = 0.1 - 0.5 от номиналния
Работен кондензатор 140-160 uF
Пусков кондензатор 280-320 uF

Схема на свързване:

att-43afd4c7d12c8220V.gif


Всичко записи: 9837 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 26 Декември, 2005 - 13:32:23
badr


Нов участник


Особено ако е свързан в триъгълник ще развие 0.6-0.7 от номинала

Всичко записи: 19 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 30 Март, 2006 - 19:01:35
aik



Нов участник
От: Хасково


ако няма центробежен;се слага ключ "рига"

Всичко записи: 45 : Дата на рег-ция: Март 2006 : Отправено: 17 Юли, 2006 - 21:36:46
Валентин Алексиев



Нов участник
От: Ихтиман


От практика - най добре е само в триъгълник с кондезатор работен около 150 мф./400 в.- напълно достатъчен за тази мощност

Всичко записи: 48 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 23 Декември, 2006 - 18:21:57
kolyo



Админ
От: Русе


4kW трифазен двигател в ­ монофазна мрежа
Как ще се свърже 4kW трифазен двигател в монофазна мрежа. От друга тема разбрах че схемата на Щайнметц се използва за по-малимощни двигатели - до 2kW.
klyomba

Всичко записи: 9837 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 26 Юли, 2007 - 17:20:22
vi4o



Нов участник


аз от практиката се убедих че до 3 Kw ел. двигател 3-ф. може да тръгне с кондензатор но за 4 kw. режимът на пускане става много тежък и се доближава до късо съединение
просто на практика няма как да стане, особенно когато трябва да развърти и някъкъв механизъм

Всичко записи: 19 : Дата на рег-ция: Апр. 2009 : Отправено: 24 Май, 2009 - 14:33:46
yorradpro


Нов участник


А как може да се свърже трифазен ел. двигател на две фази?

Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Юни 2008 : Отправено: 15 Декември, 2009 - 08:28:53
kolyo



Админ
От: Русе


По същия начин

Всичко записи: 9837 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 15 Декември, 2009 - 08:50:02
rossen


Нов участник


Имам мотор 500 W които работи на 1500 / 3000 оборота на 220 V. Трябва да му сменя кондензатора 16 mF , но по това което прочетох във форома излиза, че този оргиналния кондензатор е идеален за варянта когато работи на 1500 оборота защото тогава е 250W, но когато е пуснат на 3000 оборота не е достатъчен, трябва ли да модифицирам схемата с два кондензатора за всеки от режимите или да поставя един по-мощен кондензатор за 3000 оборота за да има повече мощност. И това няма ли да направи поблем с пониските обороти?....

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Дек. 2009 : Отправено: 30 Декември, 2009 - 00:56:43
vi4o



Нов участник


На по-големите обороти развива по-голям пусков момент,пробвай го така със същия (C) не пречи на по-малките обороти дори и да сложиш по-голям(C)

Всичко записи: 19 : Дата на рег-ция: Апр. 2009 : Отправено: 03 Януари, 2010 - 20:42:45
дей.дей


Нов участник


Здравейте,търсех да купя монтажна машина за гуми, пуснахме трифазения ел.двигател 0.55кв на 220в с кондензатори 40 мф за проба,всичко си беше наред ,машината си работеше,след което извиках електротехник да свърже машината в сервиза,1-2 кондензатора изгърмяха при опитите да я свърже и накрая се оказа че електромотора върти само ако свалим ремъка т.е не му достига мощност Последното заключение на ел.техника беше че захранването е слабо(сервиза се намира в почти в центъра на София а пробата я направихме в краен квартал)
Възможно ли е да не е нацелил нещо човека или е прав ,че сега започва ходене по мъките за пригаждане на друг ел.мотор към тази машина.
Много ще съм благодарен за всеки съвет!!!

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Яну. 2010 : Отправено: 20 Януари, 2010 - 20:14:46
kolyo



Админ
От: Русе


Въртящ момент = 0.1 - 0.5 от номиналния
Трябва ви по мощен мотор, и (или) пусков кондензатор

Всичко записи: 9837 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 20 Януари, 2010 - 20:24:16
Sany1971


Нов участник


Пускане на трифазен ел.двигател ­ на 220 в.
Здравейте!!!Искам да пусна един трифазен ,трикиловатов ел.двигател на 220 волта.Моля за схема и какъв кондензатор да използвам?

Здравейте отново!!!Искам да пусна трифазен,двускоростен 2,2кw ел. двигател към монофазно захранване.За кондензатора ми е ясно , но от ел. двигателя излизат шест жила , понеже мотора е двускоростен.Моля за съвет и схема.
Предварително благодаря.

Всичко записи: 27 : Дата на рег-ция: Апр. 2008 : Отправено: 27 Януари, 2010 - 20:39:46
kikata


Участник
От: Дупница


След като знаеш къде да свържеш кондензатора избираш си кои обороти ще използваш ако ти е проблем можеш определиш три извода с еднакво съпротивление помещду им това е едната скорост другите три са другата скорост

Всичко записи: 86 : Дата на рег-ция: Апр. 2009 : Отправено: 28 Януари, 2010 - 17:34:41
BogomilZ


Нов участник
От: Ловеч


превключване на скоростите става с промяна на вида на намотката така че постът на kikata не е достоверен
важно е да се знае какви са намотките - може да е звезда - двойна звезда и т.н
при едната скорост се подава напрежение на едната тройка изводи а при другата скорост се подава напрежение на другата тройка изводи а първата се дава на късо от помощен контактор


Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Февр. 2010 : Отправено: 10 Февруари, 2010 - 12:17:40
kikata


Участник
От: Дупница


Точно така като включиш бавните обороти изводите за бързите са свободни но когато включваш бързите изводите на бавните се свързват на късо и така се получава двойната звезда . Бавните работят в режим триъгълник а бързите в двоина звезда

Всичко записи: 86 : Дата на рег-ция: Апр. 2009 : Отправено: 11 Февруари, 2010 - 17:23:43
vins


Нов участник


Понеже съм нов,се извинянвам предварително ако напиша някоя глупост защото имам елементарни познания в тази област. С брат ми си направихме табло (ако може да се нарече така ) за пускане на трифазни мотори в 220V мрежа което само прехвърляме от една машина на друга. Прикачения фаил е снимка с диаграма на таблото. Надявам се да е от полза за някой като мен.
Всякакви коментари и мнения добре дошли.

att-4bb8ff48d5672e001.jpg


Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Апр. 2010 : Отправено: 05 Април, 2010 - 00:06:16
vvventsi


Нов участник


Може и по мощни двигатели от 3kW да се пускат на монофазен ток, но трябва да се развъртят на звезда и после да се превключват на триъгълник, така пусковия ток няма да е голям обръщането от звезда на триъгълник става с помощта на контактори,като в случая контакторите играят ролята на пластините в двигателя!

Всичко записи: 8 : Дата на рег-ция: Септ. 2010 : Отправено: 07 Септември, 2010 - 23:14:21
vazi


Нов участник


Добър ден искам да попитам. Имам един трифазен мотор и искам да го пусна на 220в. Пуснаха го с ключ рига но мен този вариант не ме устройва .Може ли да се пусна с центробежен прекъсвач и как и най вече къде ?Много благодаря
____________________________________________________________
Колеги друго питане а как може да се обърне посоката на вартене на монофазен ел. мотор с един кондензатор

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Ноем. 2010 : Отправено: 20 Ноември, 2010 - 11:45:20
rokoko


Участник
От: Шумен


Като рзмениш краищата на едната от намотките

Която и от двете да размениш все ще се смени посоката.

Всичко записи: 72 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 24 Ноември, 2010 - 20:13:32
kikata


Участник
От: Дупница


Ще смени посоката но няма да има мощност
Разменят се краищата на пусковата намотка тази дето е с по голямо съпротивление
____________________________________________________________
С центробежен прекъсвач няма да стане
___________________________________________________________
Нали двигатела е монофазен за това ако размениш местата на работната намотка посоката не може да се промени
ако работи на пусковата намотка няма да има мощност защото разбрах че wins е любител да не пусне двигатела на пусковата и после да има работа с майстори с 30 годишен стаж
___________________________________________________________
Размислих и се оказа че rokoko e напълно прав за размяната на работната намотка аз до сега винаги съм сменял пусковите научих нещо ново за което не се бях сетил досега
само не мога да се съглася че като работи двигатела например на перла на пускова консумацията на ток и мощноста е по-голяма

Всичко записи: 86 : Дата на рег-ция: Апр. 2009 : Отправено: 25 Ноември, 2010 - 07:40:02
rokoko


Участник
От: Шумен


Колега обясни моляте защо няма да има мощност с размяна на работната намотка.Аз от 30 год. пренавивам двигатели и такова правило не ми е известно.
_________________________________________________________________
ОК-,ама аз за 30-си съм разбрал че разменяйки работната разменяш общия край на двете намотки и не означава че променяш конфигурацияна на намотката по какъвто и да е начин. Опитай ще се промени .Напротив на твърдението ти мощноста му ,ако остане на пускова ще е прекалено голяма(разбирай консумация на ток) и тогава може да има работа с майстори.
_________________________________________________________________
За да работи перлата на пускова означава че има междувитково, ако това е работа де.

Всичко записи: 72 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 27 Ноември, 2010 - 17:35:02
nikola slavev


Нов участник


С брат ми си направихме табло (ако може да се нарече така ) за пускане на трифазни мотори в 220V мрежа което само прехвърляме от една машина на друга. Прикачения фаил е снимка с диаграма на таблото. Надявам се да е от полза за някой като мен.
Всякакви коментари и мнения добре дошли.
vins - поздравления за добрата идея, ще се възползвам от нея, и аз не съм много навътре в електротехниката, но на първо разглеждане нещо от схемата не ми се връзва - къде е сързан единия изход на един от кондензаторите и как от оцветен със син цвят единият двуфазния кабел е станал черен.

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Ноем. 2010 : Отправено: 28 Ноември, 2010 - 09:11:43
kolyo



Админ
От: Русе


>>>>>>>>>>>

att-4cf493a49d2013F.gif


Всичко записи: 9837 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 28 Ноември, 2010 - 11:28:37
данаил малчев


Нов участник


тази схема за пускане на трифазен мотор обръщали и посоката

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Дек. 2010 : Отправено: 02 Декември, 2010 - 19:31:03
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Други » Общи приказки » Включване на трифазен ­ електродвигател на 220 волта [Страници (4): [1] 2 3 4 » ]



Powered by ExBB 1.9.1

    Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Гласувай за тази страница в Българския ТОП
Гласувайте за този сайт!

[ Script Execution time: 0.1969 ]   [ Gzipped ]